高壓電機水阻柜起動后燒高壓保險是怎么回事?
高壓電機水阻柜是現代企業大型高壓交流電動機軟起利器!在現代工業中應用廣泛,為中國近代企業有不可磨滅的功勛!兆復安電氣是中國軟起動生產之鄉--湖北襄陽地區一家具有多年生產與銷售電氣設備的生產制造公司,其中高壓鼠籠電機水阻柜是我公司多年生產制造,技術成熟,性價比高產品質量過硬的明星產品。
以前有個山東客戶向我公司咨詢:在他的企業中有一臺高壓水阻柜有2年沒有使用,期間也沒有加過水阻柜專用電解粉,現在由于企業需求,這臺停機待用的主機設備要再次運行,在電機起動前也檢查過高壓水阻柜,水阻柜中液位未有異常報警,因此也未加干凈水進行補充,重新上電水阻柜面板顯示正常。當電機起動后,水阻柜投入,電動機能正常旋轉起動,當聽到水阻柜內高壓真空接觸器切換旁路運行,突然高壓失電,經檢查是前一級保護高壓保險熔斷。用戶就問我,設備之前都是好好的工作,咋這次高壓電機水阻柜起動后燒高壓保險是怎么回事?
根據客戶的描述,我們公司客服工程師給予客戶分析解答:高壓電機水阻柜是在籠型電機的定子回路中串入三相液體電阻,液阻隨電動機的起動而自動接入,阻值在預定的
時間內無級減小,接近于零時自動切除,從而使電機的端電壓逐步增加,平滑無沖擊軟起動,起動過程對電網無沖擊干擾,無諧波污染。由于客戶的高壓水阻柜2年未使用,水阻柜電液箱中可能有部分粉塵進入,電液箱里面水電阻溶液中溶解的電解粉會因粉塵或長時間靜止狀態保存,部分電解粉會隨粉塵沉底結垢,導致水電阻溶液的電解粉濃度降低,電解粉濃度降低直接造成液體電阻阻值增大;再者,客戶的主機設備停止兩年不運行,機械部分肯定會有卡滯阻力增大,無形中加大了電機起動負荷,由于水阻柜液體電阻阻值增大,電機初始起動電流會減小,電機初始起動力矩小,電機起動加速慢,當水阻柜極板運行到下限位時,水阻柜高壓真空接觸器切換,液阻自動退出,電機全壓運行,而此時的電機轉速還接近額定轉速,電機還未真正起動完成,在切換一瞬間,電機電流陡增,導致前一級保護高壓保險快速熔斷。
下一篇:水阻柜中電解液多長時間更換一次?